친환경 고효율 캐리어 인버터 하이브리드 보일러 시스템
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 11,780회 작성일 14-02-11 09:32본문
친환경 고효율 캐리어 인버터 하이브리드 보일러 시스템[심야전기보일러 대체용 히트펌프]
캐리어 철도차량용 냉방기는 국가 기간산업인 철도차량에 설치되어 승객의 쾌적한 이동을 위해 사용되고 있으며, KTX 냉방기 독점 납품 및 철도차량 냉방기의 해외 수출로 세계로 부터 캐리어의 기술력을 인정 받고 있습니다.
기존 심야전기 보일러 대비 전기요금이 67% 절감
고효율
영하 20℃에서 안정적인 80℃ 고온수 출수 및 한랭지역 난방 가능
친환경
CO2배출량을 최소화한 친환경 고효율 에코그린시스템
첨단성
최첨단 듀얼 인버터 케스케이드 압축기 기술
편리성
스마트 원격제어 운전
설치성
운반 및 설치가 편리한 분리형 제품
초절전, 친환경 에코그린 시스템
스마트 기능의 인버터 하이브리드 보일러 시스템
캐리어 인버터 하이브리드 보일러 시스템은 한 대의 장비로 저온의 열원을 흡수하여 고온의 열매체에 전달하는 원리로 실내공간
및 바닥난방은 물론 급탕까지 가능한 시스템으로 기존 심야전기 보일러 대비 에너지 비용 및 이산화탄소 배출량을 최소화할 수있는 초절전, 친환경 고효율 바닥난방, 급탕 솔루션입니다.
친환경 고효율 캐리어 인버터 하이브리드 보일러 시스템
인버터 하이브리드 보일러 시스템의 용도
듀얼 인버터 케스케이드 압축기를 채용하여 난방뿐만 아니라 급탕용으로 활용이 가능하여 여러용도로 적합하게 사용할 수 있는
고효율 인버터 하이브리드 보일러 시스템입니다.
스파, 핫요가, 스포츠센터, 연수원, 기숙사, 학교, 실버타운, 게스트하우스, 숙박시설, 농가주택, 전원주택, 산후조리원, 요양원, 보육원, 펜션, 농원, 농가, 상업시설 등
에코그린 시스템
케스케이드에 사용되는 냉매는 친환경 냉매인 R-410a와 R-134a를 사용합니다.
한랭 지역 난방 가능
영하 15℃에서도 안정적인 80℃ 고온수 공급이 가능하며, 영하 20℃에서도 난방 운전이 가능합니다.
제품사양
온수 | 입수온도 |
표준 (한전기준)
사용 범위 |
[℃]
[℃] |
40
15 ~ 80 |
[℃]
80
사용유량
권장유량
사용범위
[LPM]
[LPM]
35 ~40
20 ~60
전기특성
정격 소비전력 * (주1)
[W]
9,600
정격 운전전류 * (주1)
[A]
17.5
통합효율 * (주1)
KSCOP_C
[W/W]
2.5
최대 소비전력
(시스템전력)
[W]
11,860
누전차단기
(3상 4선식)
[A]
30
실외기 사양 | |||
사용전원 | - | 380V, 60㎐(3상 , 4선식) | |
압축기
(ODU) |
형식
사용 냉매 |
- |
DC Inverter Twin
Rotary
R410A |
열교환기
(공냉식) |
형식
사용냉매 |
- |
핀앤튜브
R410A |
팬 및 모터 |
팬 (형식 * 수량)
모터 (형식 * 수량) |
- |
프로펠러 * 2ea
BLDC * 2ea |
제품크기 및 중량 |
크기 중량 |
[mm] |
W 900 X H 1,360 D 320 |
[kg] | 95 | ||
냉매 배관 (R410A) |
액관 (Φ) 가스관 (Φ) |
[mm] | 9.52 |
[mm] | 15.88 | ||
실외온도 사용범위 | [℃] | -20 ~40 |
하이드로 유니트 사양 | |||
사용전원 | 380V, 60Hz (3상, 4선식) | ||
압축기 (HDU) | 형식 사용 냉매 (냉매량) |
DC Inverter Twin Rotary R134a (2,540g) | |
열교환기-1 (냉매:냉매) | 형식 | 판형 (R410A : R134a) | |
열교환기-2 (냉매:온수) | 형식 온수측 압력손실 |
[kPa] |
판형 (R134a : 온수) 4 (2 ~ 9) |
제품 크기 및 중량 |
크기
중량 |
[mm] [kg] |
W570 x H1030 x D330 93 |
실외기 연결 냉매배관 (R410A)t |
액관(ф) 가스관(ф) |
[mm] [mm] |
9.52 15.88 |
수배관 크기 (고온수) | 입구측 배관(ф) 출구측 배관(ф) |
[mm] [mm] |
25A 25A |
실외온도 사용범위 | [℃] | -20 ~ 40 |
축열조 사양 | |||
축열조 형식 | 축열조 형식 | 축열 용량 | |
표준 | 원형 | [L] | 2000, 2300, 2500, 2700 |
사각형 | [L] | 2000, 2300, 2500, 2700 | |
비표준 |
전문가와
상의하여
결정하십시오 |
[L] | 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.