히트펌프 용량 계산 방법 > 기술자료

본문 바로가기
고객센터
코리아홀딩스
고객상담센터

1577-9457

Fax .  031-294-7277
기술자료
  HOME > 고객센터 > 기술자료

히트펌프 용량 계산 방법

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 16,611회 작성일 13-10-25 11:54

본문

히트펌프 용량 계산 방법

 

1. 기본 적인 단위 환산

 

  1 KW  =  860 Kcal

 

  1 usRT  =  3,204 Kcal

 

  냉방 500 kcal  =  1평

 

  난방 600 kcal  =  1평

 

2. 1인당 급탕 150 Liter 기준 (냉수 10℃  - 온수 50℃) = △T 40℃

 

    50 ℃ 온수 공급시 (△T 40℃ x 150 Liter) = 6,000 kcal

 

    공식)  Q    : 열량 (kcal) 6,000 kcal

              G    : 유량 (Liter) 50 Liter

              C    : 비열 (물의비열 1)

            △T  : 온도차 ( ℃) 출수온도 - 입수온도 (냉수 10℃  - 온수 50℃) = △T 40℃

 

3. 열량 환산 공식

 

  Q = G x C x △T

  위의 기본 공식에 의한 단위 환산으로 필요 열량 값을 찾을 수 있습니다.

 

4. 용량 계산 방법

 

  ① 급탕 계산방법

      1일 사용 인원수 x 100 liter ~ 200 liter = 필요 급탕량

 

    ex) 500 명 x 200 liter = 100,000 liter ( ÷ 1,000) = 100 ton

 

    열량계산) 100,000 liter x (냉수 10℃  - 온수 50℃) = △T 40℃ = 4,000,000 kcal

                  1일 필요한 열량은 4,000,000 kcal

 

    히트펌프 RT 계산 : 4,000,000 kcal ÷ RT(3,024 kcal) = 1,322 RT( 1일 필요한 RT)

                                1,322 RT( 1일 필요한 RT) ÷ 히트펌프의 가동(운전)시간 12 시간 = 110RT /H 입니다.

 

  ② 난방 계산방법

      1평 당 열량 100 kcal ~ 600 kcal (주택, 모텔(호텔), 병원, 요양원, 사무실, 생산시설) 등에 따라 상이

      ex) 병원(요양원) 1,000 평 일 때 500 kcal 적용시

        1) 난방 열량 계산 : 1,000 평 x 500 kcal = (1시간당) 500,000 kcal/h

        2) 1일 운전(가동)시간 : 피크철 평균 10시간 ~ 12시간 운전

            시간당 500,000 kcal 소모 x 12 시간 = 1일 필요 kcal 는 ( 6,000,000 kcal)

            6,000,0000 kcal ÷ RT(3,024) = 1,984 RT

 

            시간당 필요한 난방 RT는 165 RT 입니다.(현장의 상황에 맞게 열량을 조절하여 계산하면 됩니다.)

 

  ③ 냉방 계산방법

      난방 열량 계산법과 동일하게 하되 열량 값만 변경 하면 됩니다.

 

  ④ 난방 과 급탕 열량 계산하여 히트펌프 RT 찾기

      1) 급탕 : 요양병원 예

                  베드(침대)수 : 450 개

                  1 베드 당 150 Liter 적용 = 150 liter x 450 베드 =  67,500 liter (67.5 ton)

                  공급수(수도) 온도 겨울철 3 ℃ 온수 사용온도 45 ℃

                  45℃ - 3 ℃ = 42℃

                  42 ℃  x  67,500 liter (67.5 ton) = 2,835,000 kcal(1일 필요한 kcal)

                  2,835,000 kcal(1일 필요한 kcal) ÷ RT(3,024) = 937 RT

                  1일 운전(가동)시간 : 10 시간

                  937 RT ÷ 10 시간 = 93RT

      2) 난방 : 요양병원 1200 평

                  1200평 x 500 kcal = 600,000 kcal x 가동시간 10 = 6,000,000 kcal

                  6,000,000 kcal ÷ RT(3,024) = 1,984 RT

                  1,984 RT ÷ 10 시간 =  198RT

 

                  급탕 (93RT) + 난방 (198RT) = 291 RT 입니다.

 

                  현장의 상황과 요건에 맞게 설계하되 축열조의 용량에 따라 RT 의 수는 변합니다.

                  현장별 축열 능력을 몇 % 로 설계하느냐에 따라 40% ~ 80% 까지 할인 적용 가능.

 

                  ex) 291 RT x 50% =  145RT 로 전체 난방 및 급탕 사용가능 합니다.