사우나 설비 참고
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 11,840회 작성일 11-12-28 10:03본문
급탕
기본조건
보일러 선택용량
-시간당 최대 수용인원 100명 기준
-7,980,000×보일러효율(86%) = 6,862,000Kcal
-1인당 최대 온수 사용량 약 250L
-6,862,000Kcal×과부하율(20%) = 8,234,400Kcal
-동절기 급수온도 15℃
-8,234,400÷14시간 = 588,171Kcal/h
-평균 사용온도 38℃
약 600,000Kcal/h
-1인당 사용열량 250×(38℃-15℃) = 5,700Kcal
1일 총 사용 열량 :
영업시간 →14시간×100명×5,700Kcal = 7,980,000Kcal
탈의실 난방
기본조건
-120평×700Kcal : 84,000Kcal
-난방평수 120평 기준
-84,000Kcal×과부하율(20%) =
-난방 평당 발열량 : 700Kcal
약 100,800Kcal/h
사우나(발한실)
기본조건(건식 120℃ 기준)
사우나 총열량
-방열평수 8평
-120,000 + 45,000 = 165,000Kcal/h
-평당 발열량 : 15,000Kcal
※ 1TON = 600,000Kcal
-15,000Kcal×8평 : 120,000Kcal
165,000÷600,000 = 0.25TON
-평당 방열기 전열면적 : 동관 25A×1.2T×120M
스팀보일러 용량
기본조건(습식 70℃ 기준)
부하율 감안하여 0.3TON 선정
-방열평수 6평
-평당 발열량 : 7,500Kcal
-7,500Kcal×6평 : 45,000Kcal
평당 방열기 전열적 : 동관 25A×1.2T×120M(습발생기 포함)
저탕(온수)탱크
기본조건
-시간당 최대 혼합수 소요량 : 100(인)×250L : 25TON
-시간당 최대 온수사용량
25TON×60%(혼합수 중 온수비율)15TON
여유율을 감안하여 20TON 선정
응축수 탱크
-관류보일러 용량 0.3TON(300Kg/h)
-응축수 탱크용량 :
시간당 최대 응축수량 1.5배×300 - 450L
안전을 감안하여 600L로 선정
<펌>신용공조시스템
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.